Помещение дата-центра

Дата-центр премиум-класса «Оверсан-Меркурий» — один из самых современных и надежных центров обработки и хранения данных в России. Дата-центр является уникальным поставщиком качественных масштабируемых сервисов для корпоративного сектора и отвечает всем ключевым требованиям уровня 3 общеизвестного стандарта для центров обработки данных TIA-942. Важнейшие системы для обеспечения бесперебойной работы дата-центра — системы электропитания и охлаждения — соответствуют требованиям четвертого уровня стандарта. Для обеспечения максимального уровня надежности все помещения дата-центра находятся под круглосуточной охраной и оснащены самыми современными системами физической и сетевой безопасности.

Минимальная несущая способность фальшпола составляет 1200 кг/м2, высота фальшпола — 70 см.

Суммарная мощность трансформаторов, снабжающих электро-энергией дата-центр, составляет 4,5 МВт.
Физическая безопасность

Дата-центр находится на круглосуточно охраняемой территории. Применяется шлюзовая система прохода. По периметру и внутри дата-центра (для контроля за работами с оборудованием) расположены камеры непрерывного наблюдения с возможностью видеозаписи; объект оборудован охранной сигнализацией с датчиками проникновения и движения. Физический доступ к размещённому в технической зоне серверному и телекоммуникационному оборудованию осуществляется только в сопровождении персонала дата-центра. Вход сотрудников клиента в помещение дата-центра осуществляется только по спискам, заранее согласованным со службами дата-центра или по пропуску, заранее заказанному авторизованным лицом компании клиента.
Энергообеспечение

Электроснабжение дата-центра обеспечивается двумя независимыми вводами от трансформаторных подстанций (первая категория надежности по ПУЭ). Стабильность подачи питания поддерживается ИБП производства компании AEG (Германия) и дизель-генераторными установками (ДГУ) FG Wilson (Великобритания).
Стойки

Дата-центр расположен на первом этаже здания и состоит из двух гермозон. Обеспечивается установка около 200 стоек, в том числе 50 стоек с жидкостным охлаждением, предназначенных для высоконагруженного оборудования.
Сетевая инфраструктура и сопутствующие услуги

Сеть передачи данных построена на передовом оборудовании мирового лидера индустрии телекоммуникаций компании Cisco Systems (США). Независимые оптические магистрали, ведущие к основным российским узлам связи ОАО «ММТС № 9» и ОАО «ММТС № 10», обладают общей пропускной способностью в 70 Гбит/с и имеют возможность наращивания до 400 Гбит/с, что обеспечивает надежную связность с сетью Интернет. Управление системой передачи данных осуществляется сотрудниками, имеющими сертификаты Cisco Systems.
Автоматический комплекс газового пожаротушения

Дата-центр снабжен установкой автоматического газового пожаротушения. В случае возникновения возгорания производится звуковое и световое оповещение персонала. После этого осуществляется пуск газовой смеси под давлением во внутренний объем помещения. АУГПТ снабжена возможностью второго полноценного пуска на случай повторного возникновения очага возгорания до момента перевооружения системы. Все системы газового пожаротушения зарезервированы и подключены к источникам бесперебойного питания.
Климатический контроль

Холодоснабжение гермозоны с воздушным охлаждением производится с помощью системы прецизионного кондиционирования с выводом потока холодного воздуха под фальшпол. Кондиционеры подключены к четырем внешним чиллерным установкам мощностью по 1600 кВт. Система холодоснабжения зарезервирована по схеме N+1. Температура воздуха в стойке поддерживается в диапазоне от 18 до 21 градуса с влажностью в диапазоне 49-53%. Система климатического контроля подключена к источникам бесперебойного питания, что обеспечивает непрерывность ее работы при потере внешнего электропитания.